土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 保护全停I与全停II是一个概念吗?
保护全停I与全停II是一个概念吗?
两者停的设备是一样的吗???
请教

全部回答(6 )

  • oldwolf100
    哦,非电量是不启动失灵。
    2006-04-28 04:36:28 来自 PC 评论 举报
  • dataifeng001
    其实全停I、全停II作用是一样的,无论哪一种接在全停I、全停II动作结果是一样的,只是出口容量不够,增加了容量而已,习惯上把非电量保护(瓦斯保护、通风)接在全停I(或全停II),其余保护都接在全停II(全停I),看一下保护压板投的出口方式就知道了。
    2006-04-19 21:15:19 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 239 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10