有一厂区,一路高压进线,依据负荷分级本厂区内厂房不属于一、二级负荷,但设有消防泵房,由于厂区用电性质属于三级负荷,所以不设发电机房向消防负荷供电,但为了供电可靠,由配电房引两路线向消防泵房供电,但这两路线并不属于两电源供电。请问大家遇到这种情况是这样做吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yuji101
    yuji101 沙发
    郁闷中
    顶起来大家讨论
    2008-11-13 14:33:13

    回复 举报
    赞同0
  • key-e
    key-e 板凳
    谢谢大家的解答!
    如果配电房内是单母线分段,从不同母线各引出一回路至泵房双电源互投配电箱,如果单母线不分段,争取从邻近建筑取得第二低压电源。
    用EPS也行,只是觉得贵了点