土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的区别?

断路器的区别?

发布于:2005-12-12 11:41:12 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
微断,塑壳断路器,空气断路器,真空断路器有什么区别?
都应用在什么场合?

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • whsh09
    whsh09 沙发
    现在断路器型号没有统一,很不好认清楚。强烈建议统一型号。
    2009-07-07 17:27:07

    回复 举报
    赞同0
  • jason1022
    jason1022 板凳
    空气断路器ACB air circuit-breaker (ACB也叫框架断路器,超大的那种)
    塑壳断路器MCCB moulded case circuit-breaker
    微型断路器MCB 英文忘记了好像是 mini circuit-breaker
    但其实叫得比较烂,大家差不多知道是啥就好了

    最显著的区别是体积不同,因而分断能力不同
    体积小省空间,也比较便宜;体积大的功能多,可以进行智能控制,但价钱也比较贵
    2008-11-12 16:38:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

补偿柜内熔断器换成断路器,行吗?

电容补偿柜内由多路接触器(晶闸管)回路控制电容的投切。每一回路一般要加熔断器保护。由于熔断器经常熔断,需要经常更换。现有人提出,将熔断器更换成小型断路器,同样起到保护作用。这样避免了大量维护工作。请大家评论一下,可行吗?以下是大家得出的较规范权威的论述,抄录于此,方便后来阅读者:电容柜上万万不可以用微段来代替熔断器 1.熔断器有其固有的安-秒特性曲线,这一曲线为反时限特性. 2.熔断器要求在1.1倍的额定电流下运行4小时不熔断,1.5 倍额定电流和2.0 倍额定电流下的熔断时间不得超过75 s和7.5 s.而断路器可想而知不能够满足这一点.

回帖成功

经验值 +10