发布于:2005-12-12 10:13:12
来自:电气工程/断路器
[复制转发]
电容补偿柜内由多路接触器(晶闸管)回路控制电容的投切。每一回路一般要加熔断器保护。由于熔断器经常熔断,需要经常更换。现有人提出,将熔断器更换成小型断路器,同样起到保护作用。这样避免了大量维护工作。请大家评论一下,可行吗?
以下是大家得出的较规范权威的论述,抄录于此,方便后来阅读者:
电容柜上万万不可以用微段来代替熔断器
1.熔断器有其固有的安-秒特性曲线,这一曲线为反时限特性.
2.熔断器要求在1.1倍的额定电流下运行4小时不熔断,1.5 倍额定电流和2.0 倍额定电流下的熔断时间不得超过75 s和7.5 s.而断路器可想而知不能够满足这一点.
3.电容器的故障爆破有很大的分散性,一般在2.5倍额定电流下,外壳爆裂时间为2分钟,这只是一个分散的数据.熔断器动作应当快于故障的发展,在故障达到内部元件全击穿之前及时开断,最迟应在电容器外壳发生破裂之前完成开断。否则,保护将是无效的。
4.电容器投入与切除存在涌流,甚至高大100倍的额定电流.这就要求熔断器有更好的选择性,防止误分断.
5.熔断器作为电容器的第一级保护,而继电保护作为第二级保护,要求他们有很好的配合.不过这也不是绝对,有可能继电保护作为第一级保护,熔断器作为第二级保护.
6.至于各位所说用微断一相有故障,三相同时分段,这点到不用担心,电容器的后备保护,包括第二级保护,只要一相熔断,其他各相都会通过继电保护或者后备保护动作断开电容器.
7.在设计规范中,GB50227中提到用熔断器,并没有提到"微断"的字样.
全部回复(200 )
只看楼主 我来说两句-
fengci1
沙发
jisan2006 发表于 2005-12-13 21:07 可以,因为使用的熔断器一般都是插接,接触电阻大,当发生大电流情况时,熔断器熔座经常碎裂炭化,引起相间 …不建议使用,主要是因为微断分断能力仅6KA,而电容柜距变压器较近,因此短路电流较大,熔断器开断能力为50KA。如果要用断路器,建议用塑壳断路器。
2013-09-17 21:46:17
赞同0
-
电力滤波
板凳
当然不可以....
2013-09-16 19:01:16
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报