GCK柜型问题

发布于:2010-08-25 16:39:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一工程,用户要求所有出线均加装考核计量CT并配电能表
断路器壳架电流100A、 250A、 400A 、630A
不装考核计量CT时我们这一般分别按 200mm 200mm 400mm 400mm考虑
请问加装考核CT后 这4种出线单元的高度要调整为多少

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • state-grid
    state-grid 沙发
    CT直接穿在出线电缆上就可以了,或车把CT放在抽屉里,一般SDH和LMZ的CT都能放下,电表可装在柜子后门上,还需要二次插件,在断路器合闸前要确保二次插件已插好,防止CT开路,我们公司630的抽屉做成600mm的
    2010-08-31 20:15:31

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳

    抽屉内电压回路别忘记装熔丝。
    2010-08-26 11:57:26

    回复 举报
    赞同0