土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 有关探头内置短路隔离器的问题

有关探头内置短路隔离器的问题

发布于:2010-08-25 16:05:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
探头和手动报警按钮内置的短路隔离器和每20-25个装置配置的短路隔离器有什么分别?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 澧信
    澧信 沙发
    那么,是不是设了保护”区域设备”的短路隔离器 ,就不用再在每个保护单体设备内置短路隔离器?
    2010-09-14 10:39:14

    回复 举报
    赞同0
  • yyww8888
    yyww8888 板凳
    内置的短路隔离器保护单体设备 避免接地短路时损坏设备
    每20-25个装置配置的短路隔离器保护区域设备 避免接地短路时损坏设备和保证系统其它部位正常工作不受影响
    都可以复位
    2010-08-31 21:27:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

TN-S系统的工作原理

请教各位老师下,TN-S系统的工作原理,最好是能给图说明。比如说:该系统在各种可能发生安全事故时,是怎样工作以避免安全事故发生的。望老师们不吝赐教,感激不尽!!!

回帖成功

经验值 +10