土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教各位大虾一个通风设计中的问题

请教各位大虾一个通风设计中的问题

发布于:2005-12-12 10:55:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
条件:一个定氢仪房间,体积180m3,要求局排7500m3/h,全排600m3/h左右,同时要求室内温度控制在15℃±5℃,湿度60%.
因为房间含有氢气,空气不能循环利用,是直排系统.但这样一来,由于排风量太大,如何保证室内温湿度呢?
有没有比较经济的解决方案?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 变风量顾问

    应该增加!
    2005-12-14 10:46:14

    回复 举报
    赞同0
  • ylw94
    ylw94 板凳
    增设进排风热回收装置
    2005-12-13 12:30:13

    回复 举报
    赞同0