欠压脱扣的烦恼!请大虾指教!

发布于:2005-12-11 22:43:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
停电检修时,小区开关柜配备欠压脱扣而跳闸。每次送电都要去小区开关站手动合闸!!麻烦。。请问去除欠压脱扣可行不??或加自动重合闸现实不??多谢指教!!

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • konggu21
    konggu21 沙发
    同意二楼,拆掉吧。
    2006-03-08 21:54:08

    回复 举报
    赞同0
  • lygjiayuan
    lygjiayuan 板凳
    赶快拆了欠压线圈,只有这样才能保证送电后,能够及时恢复供电。
    2006-03-08 21:16:08

    回复 举报
    赞同0