土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:有关配电箱和电容器柜的问题

请教:有关配电箱和电容器柜的问题

发布于:2005-12-11 20:50:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.一个四层的办公室,大约有100KW,请问是用配电箱,还是配电柜?请问用箱子还是柜子以什么作为标准来划分的啊?
2.请问什么时候要进行电容补偿啊?
请各位前辈赐教:

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • caohong1982
    caohong1982 沙发
    非常感谢啊
    2005-12-11 21:48:11

    回复 举报
    赞同0
  • 495122
    495122 板凳
    1、你这种情况需要具体来判断一下,如果出线回路不多可以考虑采用配电箱(当然个头比较大一点),一旦箱子的高度超过1.4米就不宜再采用箱子,而应该采用柜子,既然是四层的办公室,作为进线电源点,有可能的话最好采用柜子(普通的51柜就可以),因为毕竟在这里一般要重复接地,且进线电缆比较粗,同时也方便以后增容。
    2、如果电源引自公用电网,对于低压用户功率因数不应低于0.85,如果自然功率因数达不到就需要采取补偿措施,如果你的电源引自自管变电所,一般统一在变电所处补偿,不考虑就地补偿。