土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教这种直流双电源供给同一设备的接法是否可行?
一网络设备(赫斯曼交换机)有3个DC24V电源输入端子,1、5为正极端子,3为负极端子,现一路AC220V经过变换器转换为DC24V输出,其正极接在1号端子,负极接在3号端子;另一路DC220V经过变换器转换为DC24V输出,其正极接在5号端子,负极也接在3号端子。
为保证两路电源供电,这样的接法可行吗?是否有什么隐患?谢谢

全部回答(2 )

  • aspider
    应该没有问题!
    2005-12-12 10:15:12 来自 PC 评论 举报
  • zyz8438
    应该没有什么隐患。在弱电短路中,象端子3这样的公共地多的是。
    2005-12-11 19:38:11 来自 PC 评论 举报