关于新自喷规范的局部条文看法

发布于:2005-12-11 16:05:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在(《自动喷火灭火系统设计规范》GB50084-2005)中有一条规定:如果十字梁的间距不超过4X4米时可以在该梁内布置一个喷头,但喷水强度满足设计的喷水强度。
对此条本人理解是:只有在轻危险级以及中危险1级中才可以按上面的要求来做,因为它们按正方形布置时最大间距分别为:4.4X4.4和4X4;但中危险2级为3.6X3.6,如果按上面的规定就不能满足该条。如果说满足喷水强度就行,那么自喷规范就不应该规定喷头的间距,而应该是根据喷头的参数和水压来定喷头的保护半径。
以上只是本人的一想看法,希望各位专家和同行给点意见和看法。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • waterismoney
    waterismoney 沙发
    "那么自喷规范就不应该规定喷头的间距,而应该是根据喷头的参数和水压来定喷头的保护半径。 "
    应该可以这么讲,不过,这点该理解为通融做法(意即不可无限放大)。
    2007-09-12 10:35:12

    回复 举报
    赞同0
  • honner
    honner 板凳
    4米x4米的十字梁你去布布看,看看能不能满足要求。
    2007-09-11 10:03:11

    回复 举报
    赞同0