最近正在做一个常减压装置钢结构,有钢柱需现场拼接,原设计为焊接,但施工方报请业主要求改为栓接,个人以为钢柱受力复杂,不宜采用全栓连接,且查询相关图集规范也无详细资料。想请教论坛前辈,是否遇到类似情况?该如何处理?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • battle_k
    battle_k 沙发
    腹板螺栓可以栓得上的
    2010-11-03 20:49:03

    回复 举报
    赞同0
  • kafeihfdcb
    kafeihfdcb 板凳
    "个人以为钢柱受力复杂,不宜采用全栓连接"----------这句话是个常识性错误。
    受力越是复杂,越应该采用螺栓连接(这里指高强螺栓),焊接,特别是现场焊接,往往不能保证连接可靠。
    受力再复杂的柱,不会比桥梁的构件受力复杂吧?而目前大多桥梁构件的连接,多采用高强螺栓连接取代以前常用的铆接。
    2010-10-11 11:41:11