大楼屋面为大面积【铝塑板】塑料结构,怎么做防雷?
大楼屋面为大面积【铝塑板】塑料结构,怎么做防雷?
【铝塑板】这个造型 凸出屋面,面积几乎覆盖整个屋面
这个建筑专业说是厂家另作。
怎么不能发图片
[
本帖最后由 whatr 于 2010-8-25 10:12 编辑
]
发布于
2010-08-25 10:09:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
chengxiao33221
建筑物防雷设施安装 99D501-1 2-38
如果你的铝塑板厚度不足0.5mm就要在屋面做一个避雷网。
一类建筑避雷网的网格尺寸不应大于5m×5m或6m×4m
二类建筑不大于10m×10m或12m×8m
三类建筑不大于20m×20m或24m×l6m
可以用直径10的镀锌圆钢,每隔1m一个支架,转弯处0.5m。具体做法可以参考建筑物防雷设施安装 99D501-1 2-13和2-14
2012-04-27 10:38:27
来自 PC
评论
举报
edusat
铝塑板的金属层厚度达不到规范要求,需要另加避雷网,铝塑板也是要固定的,接闪器就固定在铝塑板的龙骨上。接闪器就常规做法。龙骨如果钢结构的,就与接闪器连接。其它常规做法。
2010-08-25 15:13:25
来自 PC
评论
举报
相关推荐
whatr
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
52
回复
1485
粉丝
11
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.7 万条内容 · 236 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
