在规范上末端试水装置的压力表是装在阀门后面的,技术措施上面压力表装在阀门前。个人觉得似乎应该在阀门前比较合适,装在阀门后还怎么测压力呢,可这又是规范上的……应该怎么办呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • flyingstar12
    flyingstar12 沙发
    设计规范和施工验收规范的示意图都是装在阀门后
    个人认为前后均可,但是实际读取时候还是要把阀门打开,测流动水压
    不开阀门的读数只是静水压力,不可取的
    装在前边其实也没有什么用,读取时候还是要开阀门测试的
    装后边的话可以避免经常使用造成的读数误差
    以前做过几个工程,前后都装,校对和施工都没有提出意见。
    2010-08-25 14:44:25

    回复 举报
    赞同0
  • zhf-li
    zhf-li 板凳
    装在阀门前,显示系统压力。
    2010-08-25 11:37:25

    回复 举报