请教各位酒店公寓热水设计问题我这个23层,99米高的酒店公寓是不是必须要做太阳能啊(江苏地区),目前水泵房是跟一个五星大酒店还有两座商住楼合用(均为二期建设,水泵房位于商住楼地下室),,公寓屋面是框架结构,单户设太阳能是不可行的(有20多户),设集中的 ,屋面水箱没地方放,怎么做啊?甲方说公寓部分不考虑热水,但江苏省不是规定公建项目 ,只要你有浴缸(淋浴器)就必须要做太阳能。本来用热水机组的 ,放水泵房内(二期设计),现在太阳能该怎么做呢?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句个人认为前后均可,但是实际读取时候还是要把阀门打开,测流动水压
不开阀门的读数只是静水压力,不可取的
装在前边其实也没有什么用,读取时候还是要开阀门测试的
装后边的话可以避免经常使用造成的读数误差
以前做过几个工程,前后都装,校对和施工都没有提出意见。
回复 举报