土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于PKPM温度应力计算

关于PKPM温度应力计算

发布于:2010-08-25 09:21:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
本人在做一个60M跨度的连体结构,,,一共15层,第13层到15层为连体,连体部分为钢桁架体系,考虑正负25度温差,在PKPM中按节点布置温差,为什么算出来的温度应力超级大,有高手解释一下该如何布置温度应力!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaogong122
    xiaogong122 沙发
    计算参数核对一下吧,是不是没设弹性模啊
    2016-05-01 18:05:01

    回复 举报
    赞同1
  • longshangcaizi
    考虑正负25度温差 有的大 很难算 不太合理 根据实际情况放松约束会减少应力 约束强温度应力很大的
    2016-03-18 12:08:18

    回复 举报
    赞同0