急!急!!急!气压水罐代替高位消防水箱的疑问:

发布于:2002-03-01 18:59:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一例设计,急!!!请教各位高手帮助,不胜感激。
丙类厂房初步设计,室内消防水量10L/s,设临时高压消火栓给水系统及中危险等级自喷系统。
厂房结构为轻型钢屋面,实在没有设屋顶水箱的条件。
设计思路如下:
1。拟采用气压水罐代替消防水箱。气压水罐设计调节容积为6立方米,满足前10分钟消防水量贮存要求。除2台小房主泵外,另设补水泵2台(流量5L/s),担负维持管网内消防压力的作用。
2。自喷系统除设2台主泵外,另设气压水罐(调节容积3立方米,满足规范规定5L/s流量10分钟的用水量)及补水泵2台(流量1L/s),担负维持管网内消防所需压力的作用。
请问:这样设计可行否?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • gzd-hefei
    gzd-hefei 沙发
    同意楼上的,
    你采用的稳高压系统,水量和水压已经满足灭火要求,按照规范无须设高位水箱(多层建筑),那么你就不用再用那么大的气压罐来代替高位水箱了.
    用两个小罐来为维持管网压力即可.
    2007-07-20 11:53:20

    回复 举报
    赞同0
  • jjplj
    jjplj 板凳
    用稳高压系统,不用那么大的罐了,消防泵和喷淋泵,稳压泵,各带一个小罐(50L),
    2007-03-22 16:07:22

    回复 举报
    赞同0