有一例设计,急!!!请教各位高手帮助,不胜感激。
丙类厂房初步设计,室内消防水量10L/s,设临时高压消火栓给水系统及中危险等级自喷系统。
厂房结构为轻型钢屋面,实在没有设屋顶水箱的条件。
设计思路如下:
1。拟采用气压水罐代替消防水箱。气压水罐设计调节容积为6立方米,满足前10分钟消防水量贮存要求。除2台小房主泵外,另设补水泵2台(流量5L/s),担负维持管网内消防压力的作用。
2。自喷系统除设2台主泵外,另设气压水罐(调节容积3立方米,满足规范规定5L/s流量10分钟的用水量)及补水泵2台(流量1L/s),担负维持管网内消防所需压力的作用。
请问:这样设计可行否?
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句你采用的稳高压系统,水量和水压已经满足灭火要求,按照规范无须设高位水箱(多层建筑),那么你就不用再用那么大的气压罐来代替高位水箱了.
用两个小罐来为维持管网压力即可.
回复 举报