土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教315KVA变压器低压侧出线电缆该如何选择?
变压器选择315KVA有载调压型,所带负载为,动力负荷100KW,照明负荷150KW。请问由变压器低压侧至低压配电柜进线柜的低压电缆该如何选择,VV22-3*240+1*120是否够用,确切该如何计算,多大平方电缆肯定没问题?请各位行家朋友帮忙,多谢,在线等。

全部回答(16 )

  • 东不成西不就
    够了,但相数改一改VV22-0.6/1kv 4*240+1*120。考虑负荷不是同时用及短时工作,绰绰有余。
    2006-02-01 13:22:01 来自 PC 评论 举报
  • han2003
    按照国家标准图集,推荐VV -2(3*240+1*120),变压器出线选择表格在数据手册和图集里都有的
    2006-01-28 00:42:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10