土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 谈谈直按式非可视对讲室内分机故障的解决问题

谈谈直按式非可视对讲室内分机故障的解决问题

发布于:2010-08-24 23:18:24 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
前一段时间,本人一直在维护视得安/安居宝/振威的非可式直按式楼宇对讲,在维护的过程中发现了一些共同的问题。
一、在门口主机处按房间号,振铃不响。二、室内分机有杂音,通话质量不清楚。三、室内分机无法打开单元门。
一开始我以为是主机的问题,我们把所有的单元的门口主机全部换完,还是存在以上三种情况。后来我就换了一些住户的分机,问题解决。但换一个室内分机有些不太值。于是我打电话给当地办事处的技术支持人员,他告诉我线路有问题。我明明用万用表打了线路的,没有任何问题。看来这个技术支持也是个讲屁话的新手。后来,我拿回来了一部坏的室内分机回家研究。我发现这几种室内分机都存在一个问题。打开分机盖子后,发现蓝色的叉簧开关接触不是太好,于是我换了一个叉簧配件。(注意,这种六脚的叉簧先用电吸焊枪把电路板后的焊锡吸干净,否则不易取下来)我又发现还有一个黑色的四脚按钮接触也不是很好,于是我就又换了一个新的四脚按钮。我把修过的室内分机接上线装上去,哈哈所有的问题解决了。六脚的叉簧开关五角钱,四脚的黑色按钮三角钱。成本一共八角钱,一切都OK了。我查了一些资料,发现六脚的叉簧的寿命是十万次,这是质量比较好的,一般的也就是几万次就不到了,四脚的黑色按钮也是一样的。各位做弱电维护的朋友,我想你们那里肯定也会有不少这样的旧式楼宇对讲系统,肯定也会遇到跟我一样的问题。你们自己挣点小钱吧!

[ 本帖最后由 kfdragon 于 2010-8-26 22:34 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • bashaluona
    bashaluona 沙发
    这技术员还真是说屁话,分机换了,问题就解决了,怎么可能还把问题推到线路上来呢。
    2010-09-17 09:58:17

    回复 举报
    赞同0
  • kfdragon
    kfdragon 板凳
    各位,觉的好的话,顶一个。
    2010-08-25 22:37:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求内广字【2007】188号文

内蒙项目,由于没有该文件,审查人提了意见! 谁有该文件电子版?

回帖成功

经验值 +10