土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个是否算带负荷拉合隔离开关?

这个是否算带负荷拉合隔离开关?

发布于:2005-12-10 22:11:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
先看我的这张图,其中QF与QS3有一个连锁:在QS3的操作机构处装电磁锁,并将QF的辅开的合闸闭合触电DL与电磁锁线圈DSN串联,仅当QF合闸时,QS3才能操作。

1)QS1 、QS2 、QF合闸,QS3分闸,主母线给负荷供电。
倒旁路母线操作:QS3合→ QF分→QS2分→QS1分
2)由旁路倒回主母线:QS1合→ QS2合→QF合→QS3分

问:这个过程中QS3存在“带负荷分、合”的情况吗?

1134223895558.JPG

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • crdtz2003
    crdtz2003 沙发
    多谢!
    2005-12-15 11:00:15

    回复 举报
    赞同0
  • oyxdw2003xp
    oyxdw2003xp 板凳

    是同时给负荷供电。因为是同期,所以是等电位操作,这种供电方式不允许长时间运行的。因为破坏了正常的运行方式,与继电保护配合不上了
    2005-12-15 10:53:15