土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于高层剪力墙结构边缘构件配筋的疑问

关于高层剪力墙结构边缘构件配筋的疑问

发布于:2005-12-10 21:37:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规7.2.16规定:2 约束边缘构件纵向钢筋的配筋范围不应小于图7.2.16中阴影面积,其纵向钢筋最小截面面积,一、二级抗震设计时分别不应小于图中阴影面积的1.2%和1.0%并分别不应小于6φ16和6φ14。7.2.17条:3 抗震设计时,构造边缘构件的最小配筋应符合表7.2.17的规定:二级抗震为0.006Ac和6φ12的最大值。
也就是说从构造要求来说:约束边缘构件的配筋率大约为1%,构造边缘构件的配筋率大约为0.6%。我现作一个22层的剪力墙(8度,三类土,二级),通过PKPM的SATWE结果总结发现,底部加强区的约束边缘构件的配筋率基本是1%而加强区以上楼层的构造边缘构件配筋率基本是0.8%(这是我归纳的数值,也许不太准确)。
但我们一位很有经验的工程师认为这个配筋偏小,而且不知道PKPM的结果是否一定准确,同时我们有参考图纸配筋率大部分在1.5~1.8之间。
我想在此求助一下大家,1剪力墙的配筋结果反映到CAD图纸上,应与软件结果有多大的出入;2软件的结果可不可信,可不可以用。3 墙的配筋是否有经验值可以参考。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • michaelshc
    michaelshc 沙发
    貌似我们都是取计算结果 然后自己配筋的 不怎么看软件出的图
    2008-02-20 22:30:20

    回复 举报
    赞同0
  • mytoday
    mytoday 板凳
    是啊,但是我说的是满足构造要求的情况下配筋的计算结果可不可靠。而且“建筑体型差异,抗震设防烈度,高度,场地类别,基本风压,单位的统一措施.....影响的因数较多,”,但我觉得对于有经验的设计师来说,软件的计算结果和经验值之间的关系也许有可以参考的意见的,这对新手和经验不多的人也许就很重要。
    2005-12-11 20:54:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

毕业去了施工单位,以后还有多大可能做设计???

请教各位前辈,应届毕业生去了施工单位,以后去做设计的可能性有多大?一辈子做施工很苦啊!请大家多多赐教。谢谢了!!!!!

回帖成功

经验值 +10