发布于:2005-12-10 21:08:10
来自:建筑设计/建筑构造
[复制转发]
各位同行、专家:
现本人所处工地发生一个严重的桩基质量问题。
主要情况如下:
我所在的工程中44#在动测中,做了50%桩数的桩,结果表明,有22根桩动测达不到要求。44#楼,为五层结构,其中底下二层为框架结构,上面三层为砖混结构,为全地下室结构,底面标高最低处为-4.300M.桩基类型为预应力管桩,采用400(60),500(65)的桩,单桩承载力400的为1500KN,500的为2000KN.在工程打桩过程中主要是控制压力,就是说压力达到要求就不打下去,多余的量在上部施工去截去.在44#楼中,主要有三桩,四桩.五桩承台,但检测结果中,22根桩主要发生在单桩与二桩承台上,其余类型承台中不常见.
现工程中防水已完工,底板钢筋也绑的差不多了,应该说返工成本相当大,现已命44#楼全部停工,.
对于这个问题,我虽然从事施工二三年,但是还没碰到过这样的问题.
在我心中有二个处量方案:
一、桩身补加高强度的砼
二、采用筏基,加大板厚度,加大底板钢筋强度!
由于本人也是第一回碰到灾样的重大问题,因此还请各位同仁指请!
联系QQ:598780495
谢谢!!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报