土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关是这样选出来的

开关是这样选出来的

发布于:2005-12-10 20:22:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
广东省某惠州高级商务办公楼,大厦主要是高级办公场所。
设计者叫我提供负荷容量给他,可是大厦各楼层还没有卖出去。鬼知道将来有多少负荷呀?
在空调的已有单独供电前提下,只算正常办公用电负荷。

以下是本人设计,实际上是代设计院设计。
大厦一至三层的每层使用面积:1300平方米;四至十七层900平方米。

四至十七层负荷假想:电脑30台 300W,照明 20W每平方,煮水机三台 300W 打印机五台 25W,
复印机三台 200W

(300*30+20*900+3*300+5*25+3*200)*0.75= 21.4 KW

21.4/0.38/1.732*1.5 = 48.9 A

因此,各楼层的照明配电总断路器至少要50A以上80以下。

开关原来是这样算出来的。(无奈的计算呀!~~~~~~~)

还请各位经验高手老师傅,严格指正。

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • 天边一只雁


    在空调这一块不管啦,因为另有一格母线槽供电。
    2005-12-14 17:27:14

    回复 举报
    赞同0
  • ehen_2000
    ehen_2000 板凳
    4-17楼的负载考虑中,电脑是否考虑少了,好友照明的估算:照度可以按照800LX来考虑,对于一般40W的有罩荧光灯的流通量为2400lm考虑,照明的负荷为40W×(900/2400/800)=12KW,你没有考虑空调的负荷,对于空调的负荷,可以以制冷量500w/平方米考虑,那么空调的负荷为:900×500/空调能效比,考虑节能空调,能效比取3.0,那么空调的总负荷为15KW,那么总的负荷统计为:(300*50+12000+15000+3*300+5*30+3*200)*0.75=32.8KW;
    32.8/0.38/1.732/功率因素(取0.8)*安全系数取1.2 = 74.8 A ,那么所选择的断路器的分断能应该满足要求,不低于74.8A。
    2005-12-14 14:55:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于隧道电缆支架安装标准的问题

小弟 我正在负责隧道电缆支架安装工程 基本是这样的 首先是把角钢连接块电焊在预埋的钢带上 再用螺栓把弧形支架安装在角钢上 最后把支架横档安装在弧形支架上 现在的问题是这样的安装有没有国家标准 怎样的安装才算合格 请大伙推荐一下相关文献

回帖成功

经验值 +10