我搞不明白的是
为什么进户线已经重复接地了,为什么户内设备还保护接地,很危险啊
不是说,接地系统不允许保护接地吗

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • ndc70237458
    ndc70237458 沙发
    中性线重复接地,是指三相四线进线的是TN-C系统,现在都要求TN-S系统,也就是三相五线制。
    2005-12-10 23:24:10

    回复 举报
    赞同0
  • szhen136
    szhen136 板凳
    中性线重复接地,是指三相四线进线的是TN-C系统,现在都要求TN-S系统,也就是三相五线制。那请问你中性线重接地线有没有引出随三相四线一起进户啊也就是TN-C-S系统?没有,你的户内设备的外壳就没保护措施啊,除非你采用保护接零吧,但由于三相四线的系统存在三相平衡状态,所以当三相不平衡时,中性线是有一点电压的,那么金属设备的外壳在三相不平衡时会带电。