商业厨房吊顶内强电管材问题

发布于:2010-08-24 17:36:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有一商业厨房吊顶内需要用彩管还是用PVC阻燃穿线管?所用材料要有依据。
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    《低压配电设计规范》GB50054-95中5.2.7条规定:..................。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。应是所有建筑,更别说商业厨房的环境了。