土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 办公楼卫生间排风机选型及安装

办公楼卫生间排风机选型及安装

发布于:2010-08-24 17:04:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现有一个9层办公楼 每层楼有有20个卫生间 每个卫生间3平方 我设想是每个卫生间安装一个带止回阀的通风器 屋顶安装排风机

现有个问题:是每个管井(2个卫生间用一个管井)安装一个排风机 还是在屋顶连接各排风立管 只用一个排风机?

排风机如何选型?

我没说清楚!!

[ 本帖最后由 breezejqy 于 2010-8-25 08:53 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • laodadetudi888
    我一般的做法,就是做吸顶式排气扇,然后通过风管接到管井,在进管井之前做一个止回阀,在屋顶上没有做风机。
    2013-06-25 09:53:25

    回复 举报
    赞同0
  • dinglintj
    dinglintj 板凳
    tianwaitian09 发表于 2010-8-26 17:57 我的做发是每个卫生间安装一个带止回阀的通风器 把风排到风井屋顶安装排风机,每个风井一台.和您想的一样~太好了~多谢~
    2013-06-25 00:28:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多