土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防爆电机怎样和防爆金属软管连接

防爆电机怎样和防爆金属软管连接

发布于:2005-12-10 16:14:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1/防爆金属软管两头都为螺纹 电机进线口为压线的那种 怎么连接
2/如果钢管为DN80的还加防爆软管吗?如果加,套扣?

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • shideping
    shideping 沙发
    有的防爆配电箱的喇叭口可以拧下来,这样就直接可以螺纹连接了,防爆电机的没太在意能不能拧下来。喇叭口的防爆电机问题,我们用的是一端管子一端螺纹的防爆挠性管,把管子的一端插到喇叭口里(防爆挠性管厂家出的主意)。

    [ 本帖最后由 shideping 于 2009-10-12 21:05 编辑 ]
    2009-10-12 21:04:12

    回复 举报
    赞同0
  • poplar.sun
    poplar.sun 板凳
    楼上各位所说的喇叭口我们叫防爆电缆夹,用于防爆电缆配线。
    楼主的问题:
    1、如果采用钢管配线,同21#,防爆软管选一头内螺纹、一头外螺纹的,把电缆夹拆掉,外螺纹的一头拧进去。
    2、DN80的管一样可以用防爆软管,但要注意它的弯曲半径很大。
    2009-10-11 21:28:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多