土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于断路器短路分断能力问题

关于断路器短路分断能力问题

发布于:2005-12-10 13:33:10 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
断路器一般具有两个反映断路器短路分断能力的参数:其一是额定极限短路分断能力(以下简称极限分断能力)Icu,其试验顺序是o-t-co(o表示分断操作,co表示接通操作后紧接着分断操作,t表示时间间隔,一般为3min),在按规定的试验顺序动作后,不考虑断路器继续承载它的额定电流;其二是额定运行短路分断能力(以下简称运行分断能力)Ics,其试验操作顺序是o-t-co-t-co,在按规定的试验顺序动作后,需考虑断路器继续承载它的额定电流。

就此短路器全部是在正向安装情况下的表现能力,如果短路器在侧向安装、反向安装的情况下其分短能力应该不是其说明书讲到的及标明的分短能力。

本人接触了多种短路器只有明日公司的表明其SB系列具有此项功能。请大家讲讲这方面的情况。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • dw45dw50
    dw45dw50 沙发
    仿ABB都可以啊?横竖都可以的
    2005-12-16 18:25:16

    回复 举报
    赞同0
  • s13683529017
    s13683529017 板凳
    倒进线你的动静锄头就发生变化了.随之内部的电气性能肯定要变化,
    2005-12-16 08:27:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 353 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一台断路器和一台负荷开关之间的ATS切换装置

看到图纸我很疑惑。在我印象中ATS只有CB级和PC级之分,其中CB级是两台断路器之间切换,没有见过断路器和负荷开关可做ATS切换的,不知道是不是我了解不够还是他图纸有误?请知名人士指点一下。谢谢。

回帖成功

经验值 +10