土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 请各位专家帮助设计溴化锂机组+离心制冷机组系统

请各位专家帮助设计溴化锂机组+离心制冷机组系统

发布于:2005-12-10 13:20:10 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
我们现在有两台冷 冻 能 力 980/3430 USRT/KW 溴化锂机组、三台900RT离心电制冷机组,要组成一套系统,冷却塔要安装在厂房二层,厂方高度10m。请问怎样配置冷却塔、水泵等设备,如何设计该系统好一点呢?谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lvhailihelen
    lvhailihelen 沙发

    支持楼上观点,至于冷却水塔、水泵应采用一机一塔一泵的系统
    2009-02-13 13:49:13

    回复 举报
    赞同0
  • yi_xin
    yi_xin 板凳

    你的系统容量太大,建议最好将系统分开,至少溴化锂机组与离心电制冷机组分开设计,毕竟冷却水系统容量比例不同,再说如此粗的管道也很难施工、运行也难保证。
    2005-12-10 23:20:10

    回复 举报
    赞同0