土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一层内走道要做排烟么

一层内走道要做排烟么

发布于:2010-08-24 15:22:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现在有一个内走道,在地上一层,一端开窗,长度45米,按照规范理解是要设机械排烟的
可是在走道中间有一个门厅(门厅与走道有门连接)是直通室外的,不知道这样要不要机械排烟啊

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • flier_01
    flier_01 沙发
    必须机械排烟
    中间的门厅和走道不但不是一个空间
    而且还是防火门
    2010-08-25 12:51:25

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    我认为需要设置机械排烟系统,毕竟疏散门是不可以看做自然排烟口的。何况这个疏散门还要经过门厅才到室外
    2010-08-25 08:52:25

    回复 举报
    赞同0