土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一层内走道要做排烟么

一层内走道要做排烟么

发布于:2010-08-24 15:22:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现在有一个内走道,在地上一层,一端开窗,长度45米,按照规范理解是要设机械排烟的
可是在走道中间有一个门厅(门厅与走道有门连接)是直通室外的,不知道这样要不要机械排烟啊

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • flier_01
    flier_01 沙发
    必须机械排烟
    中间的门厅和走道不但不是一个空间
    而且还是防火门
    2010-08-25 12:51:25

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    我认为需要设置机械排烟系统,毕竟疏散门是不可以看做自然排烟口的。何况这个疏散门还要经过门厅才到室外
    2010-08-25 08:52:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于排烟风机耐高温时间的分歧

在设备检测中发现:1、《高层建筑防火规范》8.4.7条 排烟风机应保证在280度时能连续工作30min .2、《消防排烟风机耐高温试验方法》,对于排烟风机的要求,同上。3、《地铁设计规范》19。1。42,保证能在250度时能连续有效工作1 h.两者在时间和温度上的描述是不同,现在地铁用的排烟风机中,设备进货的耐高温试验报告,按280度时能连续工作30min 做的实验。 请释惑! 谢谢!

回帖成功

经验值 +10