土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 这是怎么回事?

这是怎么回事?

发布于:2005-12-10 12:55:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们公司最近有一个别墅工程:共五层,昨天调试,出现第五层整层效果太差(基本没有效果)经观察,机组进出水压差1.6MPA,五层主管阀门完全开启,风盘无电磁阀,系统主机冷量64KW,室内总需冷量84KW,这是怎么回事?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • quandunhai
    quandunhai 沙发
    工程在浙江省温州市,你方便来看吗?
    2005-12-12 16:21:12

    回复 举报
    赞同0
  • zdm6060
    zdm6060 板凳
    没有可能的事情!1.6MPa这么高的扬程,工程在什么地方?可以到现场看看吗?
    2005-12-12 10:45:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多