请教高手:深水井水源热泵井的数量如何确定?
请教高手:深水井水源热泵井的数量如何确定?
各位高手,我遇到一个工程,建筑面积约9W平方米,其中地下2层为设备及车库,地下1层为超市,地下1层到6层为商场,请教各位高手,这么大面积的工程适合用水源热泵吗?如果要用,抽水井需要打多少?多大的井?回灌的井又需要多少?多大?请都有经验的兄弟姐妹们帮帮忙
发布于
2005-12-10 11:32:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
yanlufeng
1,首先确定建筑的冷或热负荷量,按大值计算需水源水量。
2,打实验井,确定井的取水、回灌量,加10%的备用井(至少1口)。
3,取回水井最好互换。
以上只是几个要点,要清楚就查资料吧。另外,很多资料也没有说清,实践更重要。
2008-08-03 21:04:03
来自 PC
评论
举报
lijianyi2008
怎么确定打井个数啊`
刚上手```怎么 计算需要的冷却量啊/
2008-08-03 13:33:03
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
rong73112
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
30
回复
397
粉丝
1
+ 关注
私信
热泵工程
返回版块
4.66 万条内容 · 388 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(17 )
2,打实验井,确定井的取水、回灌量,加10%的备用井(至少1口)。
3,取回水井最好互换。
以上只是几个要点,要清楚就查资料吧。另外,很多资料也没有说清,实践更重要。
刚上手```怎么 计算需要的冷却量啊/