如何选择并网电压等级?
如何选择并网电压等级?
我院所设计电厂总装机容量为2×60MW
请问并网电压为35KV,还是110KV,主接线(并网部分)宜采用双母线形式吗?
若总装机容量为4×60MW
请问并网电压为35KV,还是110KV,主接线(并网部分)宜采用何种型式?
发布于
2005-12-10 10:28:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
youngbear0
具体要看当地的供电部门的要求吧,还要结合当地电网的结构,北京市的一个分布式电源并网的技术导则要求>20MW的发电机必须在110KV电压等级并网!
2005-12-14 14:26:14
来自 PC
评论
举报
sjb1200@co163
装机容量为4×60MW 采用110KV并网,且为两条,请问110KV采用单母线还是双母线那个更合适?
2005-12-14 08:15:14
来自 PC
评论
举报