管道的热伸缩量:@L=a*(Tr-Ta)*L
Tr---管道的最高使用温度
Ta---管道安装温度
L---计算管段的长度
有关资料:“直管段最大长度民用建筑33M(伸缩量40mm),工业建筑42M(伸缩量50mm)。”在这里有个疑问不同的管径最大长度都是33M或者42M吗?请大侠们赐教!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • luizs@co163
    luizs@co163 沙发
    有关资料是哪个?能指明吗?
    2007-03-23 16:46:23

    回复 举报
    赞同0
  • hlyu
    hlyu 板凳
    1.为了保证管道在热状态下的稳定和安全工作,减释管道在受热膨胀时所产生之热应力,管道上每隔一定距离应设置热膨胀的补偿装置。也就是在管道的二个固定支架间距内设置一个补偿器。
    2.管道的固定支架(活动支架)跨距的允许跨度应按其强度及刚度计算来确定,取其最小值作为最大允许跨距。也就是说管径越大,最大允许跨距管段越长。这样,就可以用管道跨距的长度计算其热膨胀量,查不同产品样本就可选出所需补偿器。
    3.详细的计算方法见陆耀庆主编的<<实用供热空调设计手册>>有关章节。