底框地震力作用数据说明求教
底框地震力作用数据说明求教
我做底框抗震计算的时候。显示K90=6.93,K0=6.82,均是红色字体表示。这是什么意思?刚学习不久。不太懂!
发布于
2010-08-24 11:07:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
xingtai83
你的几层底框?K90的意思是Y方向砖混的第一层侧向刚度与过渡层的比值,K0是X方向的比值
比值都大于2说明你的底层框架刚度过小,应加强底层框架刚度,如果是7度或者7度以上设防区,应增加剪力墙的厚度和数量。