风机压头不够出风口风速小怎么办?
我的风机机外余压是620Pa,可经过高效后工作面的风速却只有0.15-0.23m/s。风管内风速:6m/s
工作面要求的风速是:0.25-0.3m/s
风阀已经全开了
请问有什么办法能增加送风风速吗?
发布于
2005-12-09 23:01:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(27 )
ktchenggang
如果机外余压过大,时间长了会烧毁风机电机的。
再就是如果用风阀调节出风口的风量、风速,用那么大的风机也不经济。
2006-01-13 15:15:13
来自 PC
评论
举报
ktchenggang
上面的技术参数是根据本工程计算的,不适用於其他工程,尤其是余压。
1000Pa余压的情况要看你的管道延程阻力和局部阻力损失的具体情况而言。
如果机房到末端的管道不是很长,压损一般没有那么大。
应该说用不了。