土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
洁净空调系统
\
风机压头不够出风口风速小怎么办?
风机压头不够出风口风速小怎么办?
我的风机机外余压是620Pa,可经过高效后工作面的风速却只有0.15-0.23m/s。风管内风速:6m/s
工作面要求的风速是:0.25-0.3m/s
风阀已经全开了
请问有什么办法能增加送风风速吗?
发布于
2005-12-09 23:01:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(27 )
ktchenggang
如果机外余压过大,时间长了会烧毁风机电机的。
再就是如果用风阀调节出风口的风量、风速,用那么大的风机也不经济。
2006-01-13 15:15:13
来自 PC
评论
举报
ktchenggang
上面的技术参数是根据本工程计算的,不适用於其他工程,尤其是余压。
1000Pa余压的情况要看你的管道延程阻力和局部阻力损失的具体情况而言。
如果机房到末端的管道不是很长,压损一般没有那么大。
应该说用不了。
2006-01-13 15:10:13
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ktchenggang
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
28
回复
590
粉丝
0
+ 关注
私信
洁净空调系统
返回版块
7.33 万条内容 · 449 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(27 )
再就是如果用风阀调节出风口的风量、风速,用那么大的风机也不经济。
1000Pa余压的情况要看你的管道延程阻力和局部阻力损失的具体情况而言。
如果机房到末端的管道不是很长,压损一般没有那么大。
应该说用不了。