正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(15 )
主题
回复
粉丝
工地图片
50.2 万条内容 · 365 人订阅
阅读下一篇
人员出入控制系统
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句4.5m*9m垮的板。当时出现该问题主要原因是混凝土浇筑后养护不到位。
正好是最后一次楼板打灰,由于现场养护用的塑料薄膜用完了,工人疏忽及偷懒,没进料遍没有覆膜。浇筑混凝土后的第二天早上晴天、烈日及大风(秋季),很快将混凝土表面水分散失掉。在浇筑后的楼板上能亲眼看着混凝土的裂缝在增加、延长、加深。
就在这之前的一次混凝土浇筑中也是由于地膜不足,有大约200~300平米的混凝土楼板也没有覆盖地膜,但是从浇筑混凝土时到浇筑完的尽24个小时时不时的总下小雨,该混凝土楼板也没有开裂。施工工艺等除了覆盖地膜外完全一致。不论是楼板的支撑结构、上部荷载的集中堆积等都一样。
混凝土浇筑后24小时内的覆膜养护相当重要。不但可减少浇水养护次数,而且表面观感质量也有所提高。
处理的方法主要也就是11#所说的那些:其中的表面修补法,灌浆、嵌逢封堵法,我都碰到过,理论上都很好,但实际操作中都还是有困难的。说真的最有效的应当是灌浆了,但是实际操作中缝隙内的尘埃很难清理干净,而且对于贯通裂缝要先对底部裂缝进行处理缝制灌浆由下层漏出。灌浆后我们进行了“劈裂抗拉强度”试验,当然找的认为比较靠谱的位置,但是实际结果看并不理想。单看钻心取样的芯样填充的就不够满。其他两个也就只能解决表面观感问题和一部分的防空气及水渗透的作用。最根本的还是从施工中减少裂缝出现。
回复 举报
回复 举报