土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 短肢剪力墙结构体系如何判定和界定以及其设计要点,规范不明--欢迎讨论

短肢剪力墙结构体系如何判定和界定以及其设计要点,规范不明--欢迎讨论

发布于:2010-08-23 22:42:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
短肢剪力墙结构体系如何判定和界定以及其设计要点,规范不明--欢迎讨论
关于短肢剪力墙结构体系的判定,高规上的规定是短肢墙承受的倾覆力矩大于40%;而其他地方规范的规定可谓五花八门,所以这其中就会产生很多矛盾,请大家畅所欲言,来更好的界定一下短肢剪力墙结构体系,并欢迎大家提出各自的方法及建议;
其次请大家都来总结短肢剪力墙结构的设计要点;
我先抛砖引玉:短肢剪力墙结构分类:
高规:短肢墙承受的倾覆力矩大于40%;
上海指南:短肢墙占剪力墙面积比大于20%;
广东高规:短肢墙占剪力墙面积比大于50%;
北京院技规:短肢墙负荷面积大于50%;
假如一个结构,在广东,短肢墙面积比不大于50%,但承受的倾覆力矩比大于40,如何界定呢?
反过来结构在广东,面积比大于50%,倾覆力矩比小于40%,如何界定呢?
个人的观点,这两种情况均作为短肢剪力墙结构体系进行计算和设计,欢迎大家畅所欲言

[ 本帖最后由 haier3201 于 2010-8-25 22:15 编辑 ]

全部回复(74 )

只看楼主 我来说两句
  • shidb
    shidb 沙发
    高规中规定,高层建筑不应采用全部为短肢剪力墙的,剪力墙结构,且筒体和一般剪力墙承受的倾覆力矩不小于结构总底部地震倾覆力矩的50%,也就是短肢剪力墙承受的倾覆力矩任何情况下都不能大于50%,如果短肢剪力墙承担的倾覆力矩在40%~50%则为短肢剪力墙结构体系,如果短肢剪力墙承担的倾覆力矩小于40%,则结构体系为带短肢剪力墙的一般剪力墙结构,只是把短肢剪力墙部分提高一个抗震等级
    2010-09-06 16:42:06

    回复 举报
    赞同0
  • d1973
    d1973 板凳
    感谢楼主的无私奉献精神,发这么好的资料给我们,下载了,学习了
    2010-09-05 21:59:05

    回复 举报
    赞同0