供配电技术
97.89 万条内容 · 2154 人订阅
阅读下一篇
一个不知是不是矛盾的地方,请感兴趣的参与讨论:图集05SDX006(资料区有电子版)的41页:放射式进线配电箱,为了减少配电级数,进线QL开关应为具有隔离功能的断路器或负荷开关。个人观点:配电级数与进线开关是隔离开关或断路器无关,依据是技术措施的264页2.2.3-1最后一句话:对于一个配电装置而言,总进线开关与馈出分开关合起来称为一级配电,不因它的进线开关采用断路器或采用隔离开关而改变它的配电级数。我想肯定是有一个地方错了!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句请教一下ABB直流空气开关B04,B06,B10的指标.谢了!
回复 举报
型号说明:S25-ABB产品系列号,代表为ABB的S250系列;2-极数,双极断路器;S-合资厂产品,也就是产品系列号;B,脱扣特性,B特性用于控制和保护电气系统及一些特殊用电设备,不能承受大电流冲击的负载,属于较特殊型,不是主推产品,主推产品为C系列的;2,额定电流为2安培;DC,直流用途;125/250,单极耐受电压为直流125V,双极耐受电压为250V。
IEC60898 执行的国际标准
GB10963 执行的国家标准
回复 举报