[求助]:电缆敷设问题
[求助]:电缆敷设问题
10KV和220/380V的电缆能否并行敷设在同一电缆沟内?
有什么需要注意的问题?
请各位高手指教......
发布于
2005-12-09 15:36:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
yixufeng
我们施工一般不会把10KV和380V的电缆放在一个电缆沟里,特别380V的单芯电缆更是不能放在同一电缆沟里,电压等级不同的电缆施工和保护的方法不一样!
2006-03-03 10:58:03
来自 PC
评论
举报
zhclx760
大家说的是对的,可是在实际应用中,我没有那个条件时,高低压电缆就平放在一个电缆沟里,好象也不会出事。但如果有条件的话,我也会按规范做的。
2006-03-03 10:19:03
来自 PC
评论
举报