土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ [求助]:电缆敷设问题

10KV和220/380V的电缆能否并行敷设在同一电缆沟内?
有什么需要注意的问题?
请各位高手指教......

全部回答(11 )

  • yixufeng
    我们施工一般不会把10KV和380V的电缆放在一个电缆沟里,特别380V的单芯电缆更是不能放在同一电缆沟里,电压等级不同的电缆施工和保护的方法不一样!
    2006-03-03 10:58:03 来自 PC 评论 举报
  • zhclx760
    大家说的是对的,可是在实际应用中,我没有那个条件时,高低压电缆就平放在一个电缆沟里,好象也不会出事。但如果有条件的话,我也会按规范做的。
    2006-03-03 10:19:03 来自 PC 评论 举报