土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 底框刚度比的问题

底框刚度比的问题

发布于:2010-08-23 19:26:23 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
抗规7.1.8的第四条:底层与底部第二层侧向刚度应接近
这个“应接近”比值是多少就可以了?我的第二层比第一层的X方向比值为0.84 Y方向比值为0.87这样可以吗?
还有就是我第一第二层的层高都是3.9m,可是为什么我第二层比第一层的刚度比是0.84呢?第二层的刚度应该比第一层的大吧?为什么比值小于1呢?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xingtai83
    xingtai83 沙发
    谢谢5楼了,4楼的意思我明白,他误解我的问题了~!
    2010-08-24 21:21:24

    回复 举报
    赞同0
  • hajianyu
    hajianyu 板凳
    1.楼主做的应该是底框两层吧?否则不应有些问。
    2.楼上的应该是理解有误,不要把底框与过渡层的控制要求与底框两层之间的控制要求混淆起来。
    3.底框两层之间的比值并没有明显的要求,只说是接近,接近的意思应该就是相差不要太大,这与3.4节的关于竖向不规则等概念设计相关条文的思想是一致的。
    4.对于这个比值的掌握,可以以3.4节相关规定为准。
    2010-08-24 10:05:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

砌体结构中,如何用PKPM做桩基

以前做的是条基,用强夯地基做持力层。现在甲方要改了,要做桩基,我没做过桩基,我应该怎么办?用PKPM怎么做桩基啊?谢谢各位大虾指导!

回帖成功

经验值 +10