消防队的意见,急需大家解决下!

发布于:2010-08-23 19:05:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  本人设计一个小区的工程,单体部分均属于18层住宅楼,每栋楼均有负一层半地下室,地下室面积为300平方,里面分成若干个储藏间,建筑防火规范规定超过500平方的地下室要作喷淋系统,而高规7.6.4条规定,易燃的地下室要做喷淋系统,而原先地下室本人均按非可燃物储藏间设计,故没设喷淋系统,现在图纸已出,关于消防部队的意见希望百合大家探讨一下:
  消防队提的主要意见是:"地下室为何不做喷淋灭火系统,要在说明中说一下"
  那么对于消防队的这条意见因做如何回复?
  回复方案有以下几点: 
  1.重新在地下室补上喷淋系统,那么这样做很不现实.
  2.将储藏间改为 非可燃物储藏间,但是这个也不是说改就改,万一以后住户藏了可燃的东西.
  3.将地下室改为自行车库.
  本人没有更好的办法,希望同行给我一些意见!非常感谢!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • chuoge1986
    chuoge1986 沙发
    定义为丁戊类,或者改成自行车库
    2010-10-04 21:39:04

    回复 举报
    赞同0
  • fine_2009
    fine_2009 板凳
    关键是消防部门意见,所有地下库房加喷淋,外网增加很多管道,泵房需增设喷淋泵,消防水池容量需加大。
    2010-09-26 11:53:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多