请教各位一类高层酒店公寓喷淋系统设计请问各位,酒店公寓地下室为汽车库,停车72辆 ,还有很多间设备机房,没有具体说是什么设备机房 ,问建筑的,建筑说也不知道,要等电跟暖通提条件,现在电还没做,下个星期要出图。那这个设备机房需要做自喷吗?。地下室采用预作用的还是湿式的比较好? 还有报警阀前成环问题,采用双引入管在减压阀前跟室外自喷管网成环可以吗?空调机房包括送排风机房吗?建筑图上有空调机房 还有个空调风机房,全部都要做喷淋吗?用湿式还是预作用啊?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
chuoge1986
沙发
定义为丁戊类,或者改成自行车库
2010-10-04 21:39:04
赞同0
-
fine_2009
板凳
关键是消防部门意见,所有地下库房加喷淋,外网增加很多管道,泵房需增设喷淋泵,消防水池容量需加大。