一自来水厂以前采用次钠消毒,现改为液氯消毒,加氯机和水射器都是ALLDOS的,进水射器的压力约4.5KG,投加点在反应池前的管道上(进水时管道压力1.2KG左右),当进水时加氯加不进去,将加氯管投加点断开后能加进去;但用管道直接加到反应池里也加不进去,跟设备厂家联系,他说我们水射器前后压力差不够.可我们的压力差至少也在3KG左右呀,而且为什么不在进水管上直接加在反应池里也加不进去呢?还有就是ALLDOS加氯机工作压力多少(我们的加氯机资料找不到了)?请熟悉这方面的同行一起交流下.谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句1.测试条件只不过是为统一脱盐率的比较条件而设置的标准,与最高的回收率与测试回收率没有直接的关系,回收率与进水水质、预处理水平、设计通量有关,需要综合考虑;
2.设计软件给出的结果,是一种参考,从根本上来说,设计软件主要考虑的是通量分配,压力,回收率,浓差极化和是否结垢(盐分)的问题,但是生物、胶体、有机、颗粒物污堵则需要凭你的经验了。设计软件没有报警,仅仅说明从水力学和结垢的趋势来说没有大问题,你仍然需要比较两个系统的具体差异,选择更好的一个,同时也必须从污堵和预处理设计的角度来考虑潜在的问题。