室内消火栓问题

发布于:2010-08-23 17:23:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个四层建筑,一、二层为旅馆,三、四层为住宅每层600平方米,只算一、二层旅馆体积达不到5000立方米,而整个建筑是超过了5000立方米。求教是否需要设置室内消火栓?高手帮忙回答下,谢谢!
  • wshenghai
    wshenghai 沙发
    我感觉都该考虑是否设置喷淋了,所以首先请复核单层旅馆是否超过1500,旅馆总面积不超3000。建议设置消火栓,此楼肯定算是公建。
    2010-08-23 17:40:23