土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 循环水量的计算,求详细过程

循环水量的计算,求详细过程

发布于:2010-08-23 16:02:23 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
2、 某建筑设计采暖负荷为200KW,采暖供回水温度为80/60℃。计算阻力损失为50Kpa,采暖内网入口处外网的实际供回水压差为40Kpa,该建筑采暖系统的实际热水循环量为?
A:6550~6950Kg/h B:7000~7450Kg/h
C: 7500~8000Kg/h D:8050~8550Kg/h

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lcclyy
    lcclyy 沙发
    200/4.18x(80-60)=2.39 kg/s 2.39x3600=8612 kg/h
    8612x(40/50)^=8612x0.89=7665 选C
    2010-08-30 17:16:30

    回复 举报
    赞同0
  • ylttzkx
    ylttzkx 板凳
    这题很简单吧,就是P=SG2的使用啊
    2010-08-30 15:57:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 744 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:湿量的计算,求详细计算过程

2:某房间20 m3,高2.8m,室内:20℃,50%。1次换气通风,散热器热量为Q,采用喷雾加湿,室外:-6℃,50%,求加湿量和热量Q的变化:A:200-220 kg/h,Q不变 B:400-420 kg/h,Q不变C:200-220 kg/h,Q变大 D:400-420 kg/h,Q变大

回帖成功

经验值 +10