小弟近日做一工程,为坡屋顶,屋顶和顶层之间是一个闷层。
由于工程处于风景区,且甲方对里面要求较高,故准备将通气帽设在闷层内,不伸出屋面。
查了一下规范,没有见相关的规范。但是比较没有信心,不知道审图的会不会提出什么来。
大家做过类似的没有?

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • flesh.hanbing
    flesh.hanbing 沙发
    不合乎人性化要求,通气管会有臭气从这里排出的,设在闷顶里以后闷顶部是臭气熏天,
    本人觉得也不安全!
    再有通风也达不到伸出屋顶的效果的!(有没有人专门为之做通风设备)
    个人建议坚决不要用!
    2008-07-19 13:29:19

    回复 举报
    赞同0
  • li616
    li616 板凳
    高出伸顶处屋面60CM,合符规范要求。。。。。。。。。。
    2008-04-13 10:25:13