土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请大家分析一下此基础设计合理吗?
某工程采用水泥土(搅拌桩)处理,长10m,正负0一下土层依次是2m左右的回填土,7米左右的流朔状的淤泥土,含水量82.5%,4m左右的粘土,此地质条件采用水泥土处理合理吗?

全部回答(4 )

  • klx163
    规范规定
    11.3.5 施工中应保持搅拌桩机底盘的水平和导向架的竖直,搅拌桩的垂直偏差不得超过1%;桩位的偏差不得大于50mm;成桩直径和桩长不得小于设计值。
    最大10公分显然超标,不过我认为复合地基偏位超一点问题不是很大,偏位数量少不用处理,偏位数量多重新按最大间距重算一遍若不行只能补桩了.再不行凋整褥垫层厚度用300~400。
    2005-12-09 13:56:09 来自 PC 评论 举报
  • lijian110
    不好意思,刚刚看错了,二楼的兄弟认为可以湿法施工,并且要做试验,很对,现遇到一个麻烦,水泥土已施工完毕,采用湿法施工,没有做试验,主体还没做,水泥土已偏位,最大10公分,最小2公分,能不能想个办法处理一下,谢谢.
    2005-12-09 12:58:09 来自 PC 评论 举报
加载更多