土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请各位高手帮忙看看给水消防原理图有问题吗??

请各位高手帮忙看看给水消防原理图有问题吗??

发布于:2005-12-09 09:36:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人近日设计了一个住宅小区,位于上海宝山区,情况如下:
1、小区内包括七栋楼(每栋楼两个单元)和一个独立的地下车库。
2、1~4#楼为14层,5~7#为12层,根据上海市市北自来水公司要求室外埋地消防管要尽量短,并且消防用水和生活用水要分开计量。
3、根据上海市消防规范6.1.1条12层以下住宅楼(本小区的5~7#楼)室外消防管和生活水管可以合并设置,在入户前分开,消防管上设置倒流防止器,生活水管上设置紧急关闭阀。
4、每栋楼每个单元屋顶设置生活水箱和消防水箱。
5、小区集中消防和生活泵房设在地下车库内。

1134092197460.jpg

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • wuyazi
    wuyazi 沙发
    楼上的哥们有没有做过市北自来水公司的项目?他们有很多条条款款的规定。
    2005-12-13 16:39:13

    回复 举报
    赞同0
  • wwcq
    wwcq 板凳
    每栋楼都设泵,没有这种做法吧?最起码5~7号楼可以合用,〈水灭火规程〉上不是很明确吗,没有哪个自来水公司不知道吧。
    2005-12-13 15:48:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自喷问题:音箱生产厂房算不算木器厂房?

我正做一个4000m2的音箱生产厂房,《建筑设计防火规范》第8.7.1条:面积超过1500m2的木器厂房应设置闭式自动喷水灭火设备,音箱生产厂房算不算木器厂房? 业主不想设,我觉得要设,请各位给以指教,谢谢!

回帖成功

经验值 +10