土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于钢结构厂房留缝问题

关于钢结构厂房留缝问题

发布于:2010-08-23 12:33:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
各位高手:一个钢结构三层厂房 长度240米 如何设置伸缩缝、防震缝?
抗震规范与钢结构设计手册都提到钢结构房屋 不宜设置伸缩缝 但厂房240米 是不是留缝好一些。
图在附件(简易图 ) (那是白色的 长的是楼梯 短的是门)

图.png

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yfs007
    yfs007 沙发
    钢结构规范8.1.5条,纵向露天是120米.
    2010-08-24 12:52:24

    回复 举报
    赞同0
  • yeyufeng9527
    yeyufeng9527 板凳
    一般是在100~120之间!
    2010-08-24 10:44:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1072 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

平面桁架如何建立?

一进去桁架模块就是空间桁架了,有时工程小跨度的需要平面的就可以,比如只有一个上弦杆,下弦杆和腹板,这样的结构如何建模计算?请教~~~

回帖成功

经验值 +10