土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 按步骤算出的变压器容量与供电局算出的不一样

按步骤算出的变压器容量与供电局算出的不一样

发布于:2005-12-08 21:08:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一单身职工宿舍楼一层是厨房、淋浴间、小卖部、网吧等服务用房,2到6楼是单身宿舍,每层有4个开水间,各开水间内有12KW和9KW开水器各一个。各计算功率依次为60.48KW,89.98KW,102.58KW,108KW,117.17KW,121.3KW,90KW,107KW和110.5KW.我按计算步骤一步步算下来,并且KΣp=0.9,KΣq=0.95,负载率按0.85,选变压器为1000KVA。而供电局人员直接说KΣp=0.9大了,可取小一点,用630KVA的变压器就可以了,并且说这是根据经验得出的。
我该怎么办?
  • yjig
    yjig 沙发
    系数本身就是一个范围值,至于取多大,基本是按经验来的。
    除非你有充分的理由,证明他的系数取小了。
    2005-12-09 08:37:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器如果是2.5M高,变电所一般选多高?

变压器(带外壳)如果是2.5M高,变电所净高一般至少选多高? 因为我看了规范,GB50052没有找到,谢谢

回帖成功

经验值 +10